Gibt's hier zufällig Elektriker? Ich möchte wirklich nur ne Antwort von echten Experten, gefährliches Halbwissen hab ich nämlich selber ... ! :-)

Ich entwerfe gerade Scheinwerfer. Die Idee dabei ist, diese Scheinwerfer modular aufbauen zu können. Also wenn ich mehr Licht brauche, stecke ich zwei oder sogar vier Scheinwerfer zusammen. Damit nicht jeder einzelne Scheinwerfer ans Netz muss, soll nur einer ans Netz und die anderen hintereinander gesteckt werden. Sowas ( )
wäre eigentlich sehr schick.

Jetzt aber meine - möglicherweise dämliche - Frage: kann ich "Kaltgeräte"-Stecker für Scheinwerfer verwenden? Ach ja, es geht hier nicht um 1000 Watt Halogenstrahler, sondern um 70 Watt HQI-Strahler.



klusterdegenerierung
Beiträge: 28166

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von klusterdegenerierung »

Davon ausgehend das die Jungs aus China die popeligsten kleinen Netzteilsteckerchen für ihre riesen Funzeln nehmen, wäre das Teil schon weit überhalb der professionellen Schallgrenze! ;-))
"Filme dreht man nicht mit der Kamera, sondern mit dem Kopf."



Alf_300
Beiträge: 8011

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von Alf_300 »

Ich halt nix davon.
weil in deinem Fall Strom auf der Stecker-Büchse ist.

Das führt nicht nur zu Verwechslungen sondern ist auch Gefährlich.

Wenn, dann muß da eine Strechdose mit Kindersicherung dran
Zuletzt geändert von Alf_300 am So 12 Mai, 2019 14:57, insgesamt 1-mal geändert.



speven stielberg
Beiträge: 311

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von speven stielberg »

nee, eben nicht. Männlich kommt in die Dose. Anderes Ende weiblich = ungefährlich.
Die Scheinwerfer bekommen ein männliches Input und ein weibliches Output (welch geiler Satz ...) :-)
Das Kabel wird also mit dem weiblichen Ende in die männliche Buchse am Scheinwerfer gesteckt. Saft geht dann weiter auf die weibliche Buchse, womit es wieder ungefährlich ist.

Konnte mir jemand folgen? :-)



Alf_300
Beiträge: 8011

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von Alf_300 »

Das Kabel wird also mit dem weiblichen Ende in die männliche Buchse am Scheinwerfer gesteckt.
Also hast Du zwei offene Stromführende Stifte.

Nocmal
Da wo der Stron reingeht sind Stife
und da wo er weitergeleitet wird muß eine Kindersicherung dran.



speven stielberg
Beiträge: 311

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von speven stielberg »

nö. wenn das weibliche Ende in der männlichen Buchse steckt, sind Stifte ja abgedeckt.



Alf_300
Beiträge: 8011

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von Alf_300 »

Im Kino ist alles möglich.



Auf Achse
Beiträge: 4038

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von Auf Achse »

speven stielberg hat geschrieben: So 12 Mai, 2019 15:18 nö. wenn das weibliche Ende in der männlichen Buchse steckt, sind Stifte ja abgedeckt.

Wenn stromführend immer female ist dann passt's ja eh. Wie die Steckdosen in der Wand.

Jede Lampe sollte ihre eigene Sicherung haben sonst sind alle dunkel wenns knallt.

Wenn du Erdungskabel anschließt muß es immer die längste der drei Adern sein. Sollten Phase oder Nulleiter rausgerupft werden muß die Erdleitung die letzte sein die rausgerupft wird.

Auf Achse



srone
Beiträge: 10474

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von srone »

speven stielberg hat geschrieben: So 12 Mai, 2019 14:17 Ach ja, es geht hier nicht um 1000 Watt Halogenstrahler, sondern um 70 Watt HQI-Strahler.
da solltest du aber die brenner sehr genau vermessen, die kippen nämlich gerne ins grün bzw magenta;-)

lg

srone
ten thousand posts later...



domain
Beiträge: 11062

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von domain »

Normal wären m.E. nach IEC-Norm die C9 (Buchse) und der C10 (Stecker) als 6 Ampere Einbauteile (ohne Erdung) zu empfehlen. Die Frage ist nur, ob du sie im Handel auch bekommst, weil das eigentlich zum Bastlerbedarf zählt.
Verlängerungskabel gibt es für diese Art der Anwendung aber jedenfalls.



speven stielberg
Beiträge: 311

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von speven stielberg »

srone hat geschrieben: So 12 Mai, 2019 16:49 da solltest du aber die brenner sehr genau vermessen, die kippen nämlich gerne ins grün bzw magenta;-)
Ich hab doch jetzt Resolve! :-)

Nee, klar, weiß ich. Beim Fotografieren hab ich mit den 942ern gute Erfahrungen gemacht.



freezer
Beiträge: 3863

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von freezer »

Wozu mit unpassendem Material arbeiten.
Mach es wie es professionell gelöst wird und nimm dazu die Neutrik powerCON TRUE1 Stecker:
https://www.neutrik.com/de/neutrik/prod ... rcon-true1
Damit werden Veranstaltungs-RGB-LEDs untereinander verkabelt - eine kommt direkt ans Netz, der Rest wird kaskadiert.
LAUFBILDkommission
Robert Niessner - Graz - Austria
Blackmagic Cinema Blog
www.laufbildkommission.wordpress.com



MK
Beiträge: 4426

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von MK »

Auf Achse hat geschrieben: So 12 Mai, 2019 16:42 Wenn du Erdungskabel anschließt muß es immer die längste der drei Adern sein. Sollten Phase oder Nulleiter rausgerupft werden muß die Erdleitung die letzte sein die rausgerupft wird.
Und bei Litze in Schraubverbindungen sind Aderendhülsen Pflicht...



domain
Beiträge: 11062

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von domain »

freezer hat geschrieben: So 12 Mai, 2019 23:06 ... nimm dazu die Neutrik powerCON TRUE1 Stecker
Das ist wertvoller Hinweis, dieses US-amerikanische System (Norm 2P+E) kannte ich noch gar nicht.
Dürfte für den angepeilten Zweck ideal sein.
Alle Kupplungselemente separat und auch zum Einbau in ein Gehäuse erhältlich und nicht teuer.
Richtig ins Geld gehen erst hochwertige Kabel, auch wenn man selbst konfektioniert.



speven stielberg
Beiträge: 311

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von speven stielberg »

freezer hat geschrieben: So 12 Mai, 2019 23:06 Wozu mit unpassendem Material arbeiten.
Mach es wie es professionell gelöst wird und nimm dazu die Neutrik powerCON TRUE1 Stecker:
https://www.neutrik.com/de/neutrik/prod ... rcon-true1
Damit werden Veranstaltungs-RGB-LEDs untereinander verkabelt - eine kommt direkt ans Netz, der Rest wird kaskadiert.
Danke für den Tipp! Kannte ich auch nicht. Und ja, dadurch, dass die Dinger arretierbar sind, sind sie tatsächlich perfekt für meinen Zweck! :-)
Ich teste jetzt mal mit normalen, billigen Kaltgerätesteckern. Wenn's funktioniert, baue ich eventuell noch mal auf die Ami-Stecker um.

Wenn Ihr nichts mehr von mir hört, hab ich was falsch gemacht ... :-)

Edit: Es gibt da offenbar doch auch verschiedene Anbieter (https://www.thomann.de/de/powercon_stecker_buchsen.html). Ist das Zeuch verschiedener Hersteller untereinander kompatibel?



xandix
Beiträge: 546

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von xandix »

speven stielberg hat geschrieben: Mo 13 Mai, 2019 10:35
freezer hat geschrieben: So 12 Mai, 2019 23:06

Edit: Es gibt da offenbar doch auch verschiedene Anbieter (https://www.thomann.de/de/powercon_stecker_buchsen.html). Ist das Zeuch verschiedener Hersteller untereinander kompatibel?
Als Mensch der auch in der Veranstaltungsbranche unterwegs ist sage ich dir:
Powercon und Powercon true sind Erfindungen von der schweizer Firma Neutrik.
Also eigentlich eher deutsch / Europäisch.

Powercon und Powercon true sind NICHT kompatibel.
Du brauchst den Powercon true nur wenns um Sicherheit gegen Wasser eindringen / IP 67 etc. geht.

Wenn du das nicht brauchst nimm die normalen Powercon und werde glücklich.

Übrigens:
Blaue Farbe ist Power IN
Graue Farbe ist Power OUT
Ganz einfach und Berührungssicher....
Gruss
Andreas

ATEM Constellation HD 2ME inkl Bedienpult, Smart Scope Duo, Datavideo ITC100, Canon XA25, Sony ZV-E10, MI Sphere, 2x Bolin Domecam inkl. Controller, Rode NTG2, Sennheiser MKH 406, Rode NTG4+



freezer
Beiträge: 3863

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von freezer »

xandix hat geschrieben: Mo 13 Mai, 2019 13:27 Als Mensch der auch in der Veranstaltungsbranche unterwegs ist sage ich dir:
Powercon und Powercon true sind Erfindungen von der schweizer Firma Neutrik.
Also eigentlich eher deutsch / Europäisch.
Da muss ich aber auch noch was sagen:
1. Hauptsitz der Firma Neutrik ist Liechtenstein
2. Der Gründer und ehemalige AKG Akustik-Ingenieur Bernhard Weingartner ist ein Tiroler und damit Österreicher
3. Die PowerCon Stecker dürfen nicht unter Last gesteckt werden, weil der Schutzleiter nicht vorauseilend ist. Das geht nur mit dem neueren PowerCon True1!

EDIT: Typo
LAUFBILDkommission
Robert Niessner - Graz - Austria
Blackmagic Cinema Blog
www.laufbildkommission.wordpress.com
Zuletzt geändert von freezer am Mi 15 Mai, 2019 01:07, insgesamt 1-mal geändert.



xandix
Beiträge: 546

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von xandix »

freezer hat geschrieben: Mo 13 Mai, 2019 18:47
Da muss ich aber auch noch was sagen:
1. Hauptsitz der Firma Neutrik ist Lichtenstein
2. Der Gründer und ehemalige AKG Akustik-Ingenieur Bernhard Weingartner ist ein Tiroler und damit Österreicher
3. Die PowerCon Stecker dürfen nicht unter Last gesteckt werden, weil der Schutzleiter nicht vorauseilend ist. Das geht nur mit dem neueren PowerCon True1!
hast ja recht mit Lichtenstein.

Der Fredersteller hat nicht gesagt, daß er unter Last stecken will.

Also teuer und in allem Safe = PowerCon True1
Billig und auch gut, und mitdenken = Powercon
Gruss
Andreas

ATEM Constellation HD 2ME inkl Bedienpult, Smart Scope Duo, Datavideo ITC100, Canon XA25, Sony ZV-E10, MI Sphere, 2x Bolin Domecam inkl. Controller, Rode NTG2, Sennheiser MKH 406, Rode NTG4+



Skeptiker
Beiträge: 6721

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von Skeptiker »

xandix hat geschrieben: Di 14 Mai, 2019 11:14
freezer hat geschrieben: Mo 13 Mai, 2019 18:47
...
1. Hauptsitz der Firma Neutrik ist Lichtenstein
...
hast ja recht mit Lichtenstein. ...

Off-topic / kleine Korrektur: Liechtenstein



freezer
Beiträge: 3863

Re: Kaltgerätestecker/-Kabel für Scheinwerfer?

Beitrag von freezer »

Skeptiker hat geschrieben: Di 14 Mai, 2019 20:05
xandix hat geschrieben: Di 14 Mai, 2019 11:14

hast ja recht mit Lichtenstein. ...

Off-topic / kleine Korrektur: Liechtenstein
Danke für den Hinweis - hab es in meinem Posting nun korrigiert.
LAUFBILDkommission
Robert Niessner - Graz - Austria
Blackmagic Cinema Blog
www.laufbildkommission.wordpress.com



 Aktuelle Beiträge [alle Foren]
 
» Panasonic Lumix L10 - Kompaktkamera mit GH7-Sensor und V-Log vorgestellt
von cantsin - Do 13:33
» Sony A7R VI vorgestellt mit 66,8MP, Dual Gain und bis zu 120min 8K-Videoaufnahme
von godehart - Do 13:08
» Blackmagic DaVinci Resolve 21 Public Beta 3 ist verfügbar
von slashCAM - Do 12:30
» DaVinci Resolve 21 Public Beta 3
von arcon30 - Do 12:07
» Ist der deutsche Film TOT? DOMINIK GRAF
von iasi - Do 11:32
» CANON stellt EOS R6 V und RF 20-50mm F4 als PowerZoom-Kombination vor
von WWJD - Do 11:31
» DIY: Ki und Ideenfindung für eine Grafikmaschine
von freezer - Do 11:25
» Roland Emmerich im Interview - KI ist eine Chance für Hollywood
von iasi - Do 11:12
» Videostativ für Lumix S5II
von Jost - Do 10:20
» DIY: digitales AudioMEMs INMP441
von ruessel - Do 9:47
» DIY Soundsucher: Scanner für Ultrasoundaufnahmen bis 100 kHz
von ruessel - Do 8:51
» Was schaust Du gerade?
von 7River - Mi 18:45
» Panasonic LUMIX Lab App 3.0.0 bringt u.a. LUMIX Firmware-Updates per App
von -paleface- - Mi 15:13
» ZineControl - Monitoring und Fernsteuerung per App für die Nikon ZR
von stip - Mi 12:56
» Sony A7R6 offizielles release
von TomStg - Mi 8:03
» Insta360 Luna Ultra mit dualer 8K-Kamera und abnehmbarem Display geleakt
von berlin123 - Di 18:39
» FILMFEST MÜNCHEN
von soulbrother - Di 13:34
» Thypoch Voyager 24–50mm F2.8 AF für Sony E-Mount angekündigt
von soulbrother - Di 13:31
» Must-See-Action-Highlight des Jahres 2026
von Darth Schneider - Di 13:28
» DIY: digitales aber analoges VU-Meter
von ruessel - Di 10:22
» DJI Osmo Pocket 4P mit Dual-Kamera und 3x Zoom kommt am 14. Mai - nach Cannes
von Darth Schneider - Di 6:28
» SD+HD Bearbeitung/Restauration/Digitalisierung mit VD1/2
von Jens65 - Di 2:32
» EvrBridge - Automatisches Kamera-Metadaten-Management für DaVinci Resolve
von CameraRick - Di 1:04
» Speicherkrise x2 - Nach dem RAM werden jetzt auch Festplatten knapp und teuer
von Blackbox - Mo 22:38
» Nikon ZR in der Praxis: 6K 50p RED RAW Monster für 2.349,- Euro mit klassenbester Colorscience?
von Bildlauf - Mo 21:51
» Netflix auf dem Weg zur KI-Synchronisierung?
von Jott - Mo 21:26
» Neumann BCM 104 Mikrofon (Podcast, Gesang)
von KaremAlbash - Mo 17:29
» Sigma18-35 mm 1.8 - Studiolinse, Canon-Mount
von KaremAlbash - Mo 16:55
» Flusskreuzfahrt, Teil 2: Bremen
von 7River - Mo 16:23
» NETZWERKEN für Schauspieler/Filmemacher mit ANDREA LAMBSDORFF
von Nigma1313 - Mo 15:09
» Christopher Nolans "The Odyssey" - offizieller Trailer
von iasi - Mo 14:53
» Atomos USB4 CFexpress Typ B Kartenleser mit 40 Gbit/s für schnellen Ingest
von cantsin - Mo 11:19
» bmCAM PrepMeister - Das Schweizer Taschenmesser für die BMD Kamera-Vorbereitung
von freezer - Mo 2:24
» TTARTISAN AF 17mm F1.8 Air - kompakte APS-C/Super35-Objektiv kostet 179 Euro
von slashCAM - So 9:45
» Was hast Du zuletzt gekauft?
von ruessel - Sa 17:34