Hallo.

Wir haben uns einen gebrauchten ARRI Daylight 2,5KW HMI mit elektronischem Vorschaltgerät (ebay) gekauft...
Das Gerät sollte einwandfrei funktionieren - nur wenn ich das Vorschaltgerät einschalte fällt der FI Schalter in der Wohnung.

2,5KW ist ja jetzt auch nicht die Welt - wenn schon ein Föhn 2KW hat?

Hat jemand Tips wo da der Hund drin steckt?



mowslide | agency
Beiträge: 62

Re: FI - Sicherungen fallen bei ARRI HMI 2,5KW Daylight

Beitrag von mowslide | agency »

Hello again ;)

…nur um sicherzustellen das wir vom selben Teil sprechen…
Fällt der FI-Schutzschalter (der mit der Test-Taste + Schalthebel) oder der Leitungsschutzschalter(nur Schalthebel)?
mowslide | agency | production
Multimedia-Agentur und Filmproduktion

www.mowslide.eu



eatis
Beiträge: 79

Re: FI - Sicherungen fallen bei ARRI HMI 2,5KW Daylight

Beitrag von eatis »

also ich vermute mal stark, dass nicht der fi kommt weil dann ist mit bisschen glück dein gerät schrott und muss zum reparieren. sonst kuck wie viel strom die sicherung macht, wenns ne 10 ampere ist kannst du deine lampe nicht drüber laufen lassen (10 A * 230 V = 2,3 kW). wenns ne 16er ist die kommt dann muss eventuell eine mit ner anderen auslösecharakteristik her (b oder c) weil dann einfach der einschaltstrom zu groß ist.



frm
Beiträge: 1224

Re: FI - Sicherungen fallen bei ARRI HMI 2,5KW Daylight

Beitrag von frm »

Der FI (Heutzutage auch RCD/ residual current protective device ) genannt dient dazu Fehlerströme zu erkennen und uns Menschen als auch Tiere zu schützen. Wahrscheinlich weist dein Vorschaltgerät einen ISolationsfehler auf. Das kann am KAbel als auch am Innenleben des Gerätes liegen. Am besten lässt du es mal von einem Elektrobetrieb anschauen, das dürfte auch nicht zu teuer werden.

Hg
Florian
------------------------
Es genügt nicht, keinen Plan zu haben. Man muss auch unfähig sein, ihn umzusetzen.



chris_d
Beiträge: 143

Re: FI - Sicherungen fallen bei ARRI HMI 2,5KW Daylight

Beitrag von chris_d »

mowslide | agency hat geschrieben:Hello again ;)

…nur um sicherzustellen das wir vom selben Teil sprechen…
Fällt der FI-Schutzschalter (der mit der Test-Taste + Schalthebel) oder der Leitungsschutzschalter(nur Schalthebel)?
Hey.
Beim ersten mal der Leitungsschutzschalter und beim zweiten mal probieren der FI (mit Testtaste und Schalthebel)...


Kann gerade nicht schauen ob es eine 10A oder 16A Sicherung ist, werde das mal überprüfen.

Nach Angaben des Ebay Verkäufers sollte die Lampe einwandfrei funktionieren - es gilt die Unschuldsvermutung :)



frm
Beiträge: 1224

Re: FI - Sicherungen fallen bei ARRI HMI 2,5KW Daylight

Beitrag von frm »

Wie sieht es denn aus wenn du es wo anders probierst?
Mir kommt gerade das du in Österreich meistens nur B10 oder B13 Automaten hast, also wär das das erste was du testen solltest.

Hg
Florian
------------------------
Es genügt nicht, keinen Plan zu haben. Man muss auch unfähig sein, ihn umzusetzen.



mowslide | agency
Beiträge: 62

Re: FI - Sicherungen fallen bei ARRI HMI 2,5KW Daylight

Beitrag von mowslide | agency »

naja - es sind schon je nach Alter der Wohnung B10, B12 oder B16 drinnen - bei B12 und größer müsste man sich bei 2,5kW keine Sorgen machen - dann liegt's am Gerät (Feuchtigkeit, Isolation,…)
mowslide | agency | production
Multimedia-Agentur und Filmproduktion

www.mowslide.eu



Markus_Krippner
Beiträge: 279

Re: FI - Sicherungen fallen bei ARRI HMI 2,5KW Daylight

Beitrag von Markus_Krippner »

Nicht ohne Grund sind auf Bühnen und in Studios auch eher C-Automaten üblich, weil die ein "gutmütigeres", also etwas trägeres Auslöseverhalten bei extremen Einschaltströmen haben.

...markus :-)
"Alles Vernünftige ist einfach, alles Komplizierte ist überflüssig" (Michail Kalaschnikow)



chris_d
Beiträge: 143

Re: FI - Sicherungen fallen bei ARRI HMI 2,5KW Daylight

Beitrag von chris_d »

Vielen Dank für eure Hilfe. Jetzt bin ich endlich dazu gekommen das mal durchzuchecken und siehe da, Wohnzimmer war mit C13 und z.B.: Waschmaschine mit C16 Sicherungsautomaten abgesichert - bei der C16 Steckdose zündet der 2,5KW sehr smooth.

Werd wohl ein paar von den C16 in die Grip Kiste legen :)

Danke, LG Chris



eatis
Beiträge: 79

Re: FI - Sicherungen fallen bei ARRI HMI 2,5KW Daylight

Beitrag von eatis »

nen b16 sollte auch reichen und dürfte noch paar euro preiswerter sein falls es darauf ankommt ^^



chris_d
Beiträge: 143

Re: FI - Sicherungen fallen bei ARRI HMI 2,5KW Daylight

Beitrag von chris_d »

eatis hat geschrieben:nen b16 sollte auch reichen und dürfte noch paar euro preiswerter sein falls es darauf ankommt ^^
danke!



 Aktuelle Beiträge [alle Foren]
 
» Coca-Cola gibt KI als Kreativität aus und lässt Weihnachts-Werbespot generieren
von MaxSchreck - Do 8:57
» Nikon ZR in der Praxis: 6K 50p RED RAW Monster für 2.349,- Euro mit klassenbester Colorscience?
von Jott - Do 5:41
» Was schaust Du gerade?
von roki100 - Mi 22:29
» Was hast Du zuletzt gekauft?
von Jörg - Mi 22:09
» Panasonic S5 - Allgemeine Fragen, Tipps und Tricks, Zeig deine Bilder/Videos usw.
von roki100 - Mi 22:04
» Täglich über 15 Millionen US-Dollar Verlust? Sora 2 kommt OpenAI teuer zu stehen
von iasi - Mi 21:38
» ARRI Film Lab: Bewährte Color Science als OpenFX-Plugin
von Darth Schneider - Mi 19:23
» Nikon ZR Lesertester gesucht! Nikon ZR zu gewinnen
von vladi - Mi 19:16
» Panasonic beendet LUMIX PRO Service
von Jan - Mi 19:13
» Sony Xperia VII und FX3 / FX6
von j.t.jefferson - Mi 18:09
» Synchronisation mehrerer Kameras mit Unterbrechungen
von j.t.jefferson - Mi 16:17
» Datacolor SpyderX Pro unterstützt jetzt 3D-LUTs und Content Credentials
von dienstag_01 - Mi 12:09
» Das Audio ducking will nicht funktionieren
von Aloha - Mi 9:09
» ARRI Film Lab
von Clemens Schiesko - Di 23:07
» Middle Control 3.0 - Sony Kameras via ATEM steuern
von rush - Di 22:08
» Canon EOS R6 Mark III mit 32,5 MP-Sensor, 7K Raw 50/60p und Open Gate Aufnahme vorgestellt
von roki100 - Di 20:52
» Orbsmart R82 mit ZDMC AnzeigeWerbung
von Nvidia 3D - Di 18:17
» Neues Apple TV Intro - Logo aus Glas statt KI und CGI
von Darth Schneider - Di 16:03
» Frankenstein
von Darth Schneider - Di 7:21
» DJI Avata 360 - Leaks zeigen DJIs neue 360°-Drohne
von slashCAM - Mo 22:33
» DJI Air 3 Fly more Combo mit RC-N3 Controller
von v-empire - Mo 22:13
» Explosion bei Speicherpreisen? NAND und DRAM weltweit stark nachgefragt
von rush - Mo 16:12
» iPhone 17 Pro Max mit ProRes RAW - Rolling Shutter und Dynamik Sensortest
von Axel - Mo 15:54
» Mit Filmen GELD verdienen (Filminvests): Mit UWE BOLL
von Nigma1313 - Mo 14:54
» Workflow: 4K-Ausschnitt aus 8K?
von Jost - Mo 11:15
» Adobe Firefly Video-Editor angekündigt - Timeline-basierte KI-Cliperstellung
von slashCAM - Mo 9:36
» Kameradiebstahl
von Phil999 - Mo 0:10
» Verkaufe fast neuwertige Fuji X-M5 Kit mit 15-45 Objektiv
von v-empire - So 22:24
» Verkaufe sehr gut erhaltene Canon R5C mit Cage, Restgarantie und Rechnung mit ausgewiesener MWSt
von v-empire - So 22:20
» !!BIETE!! TILTA Nucleus Nano I
von klusterdegenerierung - So 19:37
» !!BIETE!! ZEAPON Motor für MICRO 2 Slider
von klusterdegenerierung - So 19:37
» !!BIETE!! ZEAPON Easylock 2 Tisch Stativ für MICRO 2 Slider
von klusterdegenerierung - So 19:36
» !!BIETE!! ZEAPON MICRO 2 Slider 54cm bis 5KG
von klusterdegenerierung - So 19:36
» Panasonic LUMIX S1II im Praxistest: Beste Video-DSLM ihrer Klasse Dank 5.1K Open Gate u. hohem DR?
von Bildlauf - So 17:16
» Erster? KI-Spielfilm
von Bildlauf - So 17:08